楼主:游客6645 [2011/9/6 18:18:31]

氧气厂总变电所管理规定

 

    总变电所自936月划归氧气厂以来,经过一系例的体制改革,总变电所基本保证了氧气厂生产的顺利进行。为了进一步理顺关系、更好地为生产服务,确保安全,对有关总变电所的管理工作做如下规定:

  一、总变电所和开关修理电试组组建为一个工段,设工段长一名。总变电所行政上隶属于机修车间,技术业务由设备科领导。公司生产制造部的工作指令下达到氧气厂设备科,由设备科平衡生产后下达到机修车间或总变电所。总变电所的有关业务、技术问题应向本厂设备科报告,由设备科向公司生产制造部汇报。在紧急情况下可越级上报或下达,但要同时向本厂设备科报告备案。

    二、总变工段的职责是严格执行水电部变电所电工安全工作规定和化工部变配电设备维护检修规程,认真操作、认真做好设备维护保养,确保安全、正常供电。积极配合用电部门清除故障,做好电气试验。

    三、工作程序:

     1、正常工作程序:


氧气厂设备科    机修车间     总变工段      总变值班员

                                 电试开关组(检修项目) 

项目完成后按反向反馈。

    2、紧急情况下工作程序:

供电局                                                                              


公司调度    总变值班员     氧气厂设备科      总变值班员          

意外故障                                                                         

    3、日常工作程序:


开停车(停、送电)         电工组           总变值班员           

    四、关于操作票、工作票填发的规定:

    16KV机组和6KV变压器的停、送电操作票由机修车间电工组长或组长指定的电工、值班电工到总变电所填写。                                                             

   指令来源:制氧车间主任、副主任,机修车间主任、副主任,设备科科长或专业管理人员,制氧车间工段长,制氧车间值班长。

    2、总变电所运行方式的变更,由设备科签发。

    3、设备大修、中修和列入月度计划检修的工作,由设备科签发工作票。

    4、总变电所设备平时维护和维修由总变工段长签发工作票。但此项工作工段长不能再兼工作负责人。

    5、事故抢修或突发性故障工作票、操作票的签发顺序为:xxx、xxx、xxxx。十分紧急时,可不用操作票或工作票,但操作情况应记入操作簿。

    6、经氧气厂厂部批准的工作票签发人为:xxx、xxx、xxx、xxx、xxx共五人。

    五、关于用好、用足MD的规定:

    1、当总变电所各线路MD最高数与当月购买数之差在500之内时,总变值班员须向设备科报告。

    2、各线路MD在未开机组或翻机组情况下,有较大波动应向设备科报告。

    六、关于计划检修与维护保养的规定:

    1、大修、中修和列入月度计划检修的项目由设备科下达任务,工时任务单和工作票同时下达。属于突发抢修的由设备科事后补开任务单。

    2、日常维修项目由工段长开工时任务单和工作票。

       日常维修项目为:

       a、油开关的缺油补给。

       b、油开关操作次数过多引起油黒换油。

       c、变压器及油开关补给油的准备(合格用油)。

       d、电试仪器及测量工具。

       e、所内设备各指示灯,分、合、解除按钮缺陷的更换。

       f、油开关分合闸机械指示的校正。

       g、调换开关的分、合闸线圈及机械机构。

   七、关于设备完好和供电保证的要求:

    1、操作失误,造成停产。停产一次扣当日机修车间奖金1%

   26KV电机开车,因总变原因4小时开不出扣奖金0.5%

   36KV电机开车,因总变原因8小时开不出扣奖金1%

   4、日常维护按总变维护要求执行。

  八、电试组的电试资料应报设备科备案存档。

  九、本规定同规程或上级规定相抵触的按上一级规定执行。

  十、本规定解释权在设备科。本规定抄报公司生产制造部。

 

 

 

 

                       

         OO一年十二月

 



普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:195.313